При тестировании был замечен баг отображения физических интерфейсов.
Как проявился: сначала был подключен один интерфейс в двухпортовую карту 10G, соответственно он же был добавлен в uSwitch0, во вкладке физических адаптеров он отображался с актуальной скоростью 10Gbit/s и сконфигурированная скорость отображалась так же 10Gbit/s. Далее второй порт был добавлен в uSwitch и физически подключен к серверу.
После подключения отображение в сконфигурированной скорости было Auto negotiate (изменить его можно было только на 1Gbit/s) в свойствах физического интерфейса было указанно connected.
При этом когда опустили первый порт, хост продолжил работать на втором свеже подключенном.
Исправилась проблема (подозреваю что только отображения) перезагрузкой хоста.
Так же в не совсем понятно почему в руководстве создание LAСP делается на VMk хоста а не на uSwitch (на скриншоте).
Так же было замечено несколько критичных на наш взгляд вещей которые влияют на мониторинг и отслеживание работы.
При пропадании линка входящего в LACP нет никакого информирования, алертов и т.п. Положительным является факт что хост отлично отрабатывает сценарий пропажи линка (не все отечественные продукты на такое способны) и продолжает работать в штатном режиме.
Нет информирования об отсутствие питания на одном из двух физических блоков питания (менее критичная штука, но хотелось бы чтоб она в будущем появилась)
Еще есть вопрос касаемо доступа к ssh. Нам в своей работе довольно часто приходится указывать маршруты для подключения шар из разных подсетей, появится ли такая возможность, если не через ssh то через веб интерфейс?
Сетевые ошибки взяли в работу и исследуем. По документации тоже проверяем, почему там vmk.
В части мониторинга, мы alerts и issues в полной мере делаем в Сфере, но это войдет в релиз который намечен на 1 июля. А в Прокураторе решили пока эти функции не делать.
В части маршрутов, это планировали в веб интерфейсе сделать. Но до этого момента, можем в пользователя admin добавить права на управление маршрутизацией. Пожалуй мы обсудим это с архитекторами и я вернусь с ответом.
lenovo system x3550 модель 8869-AC1
Процессоры Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4
RAM 16 планок DDR4 по 64GB Производства samsung
Рейд контроллер ServeRAID M5210
Дисковая система raid 1 из двух дисков sas hdd 300GB 00NA225
RAID 5 из 6 SSD по 500 GB 00YC399
Сетевая карта Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe Adapter for IBM System x (этой картой подключен к сети)
сетевая карта Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller
Система устанавливается на raid 1
Была установлена Red OS 7.3 сертифицированная
Перед установкой Прокуратора были пересозданы рейд массивы (не уверен что они отформатировались при этом)
Удалось установить систему после форматирования дисков, сборке хардверного рейда, его форматирования. Единственный нюанс что установка заняла приблизительно 1 час времени. Так же при попытке сборки софтверного рейда, диски не отображались если нажать “больше” (возможно из-за состояния дисков UGOOD Unconfigured)